都市世界论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 规划
查看: 5561|回复: 12

第五部分:建筑技术指导

[复制链接]
发表于 2008-5-22 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
调研阶段:恢复重建要注重调研工作,包括对震区现状调查分析,建议调查统计应涵盖以下内容:
1.
现状房屋质量、损毁程度

2.
原建筑主要建材、建造标准

3.
重建过程中人均建筑面积标准

4.
人口规模、户数、人员基本构成等(这条纳入规划)
5.
临时安置房屋OR永久性房屋建筑

6.
部分重建OR完全新建

7.
恢复重建OR 易地重建

8.
民族特色保护区OR一般性恢复的地区

 楼主| 发表于 2008-5-22 15:56:55 | 显示全部楼层
第一章
建筑抗震设计标准(现行标准摘要)

一、
抗震设防烈度:

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001),目前四川省部分灾区相应的抗震设防区各县级及县级以上城镇的中心地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组:
l
抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:
  
第一组:松潘,道孚,泸定,甘孜,炉霍,石棉,喜德,普格,宁南,德昌,理塘
  第二组:九寨沟

l

抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:

  
第一组:宝兴,茂县,巴塘,德格,马边,雷波
  第二组:越西,雅江,九龙,平武,木里,盐源,会东,新龙
  第三组:天全,荥经,汉源,昭觉,布拖,丹巴,芦山,甘洛

l

抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:

 
 第一组:成都(除龙泉驿,清白江的5个市辖区),乐山(除金口河外的3个市辖区),自贡(4个市辖区),宜宾,宜宾县,北川,安县,绵竹,汶川,都江堰,双流,新津,青神,峨边,沐川,屏山,理县,得荣,新都*
  第二组:攀枝花(3个市辖区),江油,什邡,彭州,郫县,温江,大邑,崇州,邛崃,蒲江,彭山,丹棱,眉山,洪雅,夹江,峨嵋山,若尔盖,色达,壤塘,马尔康,石渠,白玉,金川,黑水,盐边,米易,乡城,稻城,金口河,朝天区*
  第三组:青川,雅安,名山,美姑,金阳,小金,会理

l
抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:
 
 第一组:泸州(3个市辖区),内江(2个市辖区),德阳,宣汉,达州,达县,大竹, 邻水,渠县,广安,华蓥,隆昌,富顺,泸县,南溪,江安,长宁,高县,珙县,兴文,叙永,古蔺,金堂,广汉,简阳,资阳,仁寿,资中,犍为,荣县,威远,南江,通江,万源,巴中,苍溪,阆中,仪陇,西充,南部,盐亭,三台,射洪,大英,乐至,旺苍,龙泉驿,清白江
   第二组:绵阳(2个市辖区),梓潼,中江,阿坝,筠连,井研
   第三组:广元(除朝天区外的2个市辖区),剑阁,罗江,红原
  
提示:以上抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组,显然在震后恢复重建过程中,部分地区标准偏低。按照《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)强制性条文1.0.4 抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定,因此,是否提高这次受灾地区的的抗震设防标准,须国家有关主管部门研究确定。这项工作将是下一步抗震设计的明确依据。
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:57:49 | 显示全部楼层
一、
建筑工程抗震设防分类

在国标《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223 2004)中:
3.0.2条:建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于除甲、乙、丁类以外的一般建筑,丁类建筑应属于抗震次要建筑
3.0.3条: 抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。
提示:抗震规范中规定:建筑抗震设防类别的划分,应符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》(GB50223)的规定。该标准医院建筑作为城市抗震防灾建筑被列入甲类、乙类建筑,但是对于民用及其他建筑被列入甲、乙类建筑的就较少。因此,关于这次受到民众广泛关注,受灾较严重的中小学是否提高的抗震设防标准,应待国家有关部门研究确定。
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:58:47 | 显示全部楼层
第二章
建筑抗震设计原则(建筑工程专业问题)

在目前抗震设防标准不变的前提下,应严格按照规范二阶段设计原则,充分重视建筑工程的延性设计。
我国抗震设防原则:目前我国抗震设计以“三个水准”为抗震设防目标:即通常业内所说的“小震不坏,大震不倒”
l
当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,

l
当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用,

l
当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

因缺乏可靠的近场地震的资料和数据,抗震设防烈度大于9度地区的建筑抗震设计,仍没有条件列入规范。因此提高建筑的延性设计应引起足够重视。
规范采用二阶段设计实现上述三个水准的设防目标:
第一阶段设计是承载力验算,既满足了在第一水准下具有必要的承载力可靠度,又满足第二水准的损坏可修的目标。对大多数的结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。
第二阶段设计是弹塑性变形验算,对特殊要求的建筑、地震时易倒塌的结构以及有明显薄弱层的不规则结构,除进行第一阶段设计外,还要进行结构薄弱部位的弹塑性层间变形验算并采取相应的抗震构造措施,实现第三水准的设防要求。
提示:在灾后恢复重建过程中,抗震设防烈度等级是否应该适当提高?提高到多少?(待规范调整)

学校和医院办公等公共建筑,可以借鉴美国加州洛杉机的做法。加州数次强烈的地震,由于加大了配筋量,增强结构的延性,都是坏而不倒,尽管财产损失,但人员保证了安全。
但这次汶川地震的学校、医院,基本采用的混合结构预制楼板,结构延性差,倒塌严重,伤亡大。因此,建议可鉴戒国外的常用做法,在恢复重建中注意如下几点:

l
不采用粘土砖承重

对比同样位于欧亚大陆的地震带的土耳其和伊朗阿富汗,也采用大量的砖石结构,在强烈地震中,倒塌严重。汶川此次地震中不少砖房,看起来贴了瓷砖,实际加大自重,对抗震不利。粘土砖制作需要占用大量的土地资源,消耗能源,破坏环境,不符合我国节能环保政策,恢复重建建议不采用粘土砖承重。
l
可适当采用钢木结合结构

恢复重建,日本的经验也可以学习。可采用一~二层钢木结构屋,抗震性能好。 在保持树木总量的情况下,大力发展速成林,同时可提供廉价木结构建材。有些木结构住宅的关键部位,可适当采用钢木结合结构,节省大木料,木结构连接节点宜采用钢栓联结,提高抗震能力。
l
目前临时安置用房可采用轻质带保温隔热功能的组合墙板材料
目前轻质房屋的种类比较多,具有施工简单、工期短(3-5天可装配20间左右)、造价低(300元/平方米),能够保温、防晒、防雨。这种房屋的使用期少则3-5年,多到可以永久使用,灵活性较大。建议该种建造形式为灾后重建的重点考虑方式。
恢复新建还应严格执行抗震规范,减少不必要的开间和进深,对柱距严格控制,增加设置抗震剪力墙,采用轻质现浇高强混凝土结构,减轻自重。推荐更多地采用钢结构承重体系,加大钢筋混凝土中钢材的用量,提高结构抵抗地震能力。
提示:此次震区里有抵抗地震成功的建筑,很具有研究价值。
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:06:23 | 显示全部楼层
第三章
建筑技术导则

在恢复重建中,需特别重视的技术问题,特将现行规范标准的重点内容进行摘录:
一、
地基基础

建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)(简称地基规范)
(一)原则:
第6.1.1条(强制条文):山区 (包括丘陵地带)地基的设计,应考虑下列因素:

1.建设场区内,在自然条件下,有无滑坡现象,有无断层破碎带;


2.施工过程中,因挖方、填方、堆载和卸载等对山坡稳定性的影响;


3.建筑地基的不均匀性;


4.岩溶、土洞的发育程度;


5.出现崩塌、泥石流等不良地质现象的可能性;


6.地面水、地下水对建筑地基和建设场区的影响。


(二)岩土组合地基:
第6.2.1条
建筑地基(或被沉降缝分隔区段的建筑地基)的主要受力层范围内,如遇下列情况之一者,属于土岩组合地基:


1 .下卧基岩表面坡度较大的地基;

2
.石芽密布并有出露的地基;

3 .大块孤石或个别石芽出露的地基。

第6.2.2条

对于石芽密布并有出露的地基,如石芽间距小于2m,其间为硬塑或坚硬状态的红粘土时,对于房屋为六层和六层以下的砌体承重结构、三层和三层以下的框架结构或具有15t和15t以下吊车的单层排架结构,其基底压力小于200kPa,可不作地基处理。

如不能满足上述要求时,可利用经检验稳定性可靠的石芽作支墩式基础,也可在石芽出露部位作褥垫。当石芽间有较厚的软弱土层时,可用碎石、土夹石等进行置换。
第6.2.3条

对于大块孤石或个别石芽出露的地基,当土层的承载力特征值大于150kPa、房屋为单层排架结构或一、二层砌体承重结构时,宜在基础与岩石接触的部位采用褥垫进行处理。对于多层砌体承重结构,应根据土质情况,结合本规范第6.2.5条、第6.2.6条的规定综合处理。

第6.2.4条

褥垫可采用炉渣、中砂、粗砂、土夹石等材料,其厚度宜取300-500mm,夯填度应根据试验确定。当无资料时,可参照下列数值进行设计:
  
中砂、粗砂0.87±0.05;

土夹石(其中碎石含量为20%-30%)0.70±0.05。

注:夯填度为褥垫夯实后的厚度与虚铺厚度的比值。

第6.2.5条

当建筑物对地基变形要求较高或地质条件比较复杂不宜按本规范第6.2.2条,第6.2.3条有关规定进行地基处理时,可适当调整建筑平面位置,也可采用桩基或梁、拱跨越等处理措施。

第6.2.6条

在地基压缩性相差较大的部位,宜结合建筑平面形状、荷载条件设置沉降缝。沉降缝宽度宜取30-50mm,在特殊情况下可适当加宽。


(三)滑坡防治:

第6.4.1条(强制条文) 在建设场区内,由于施工或其他因素的影响有可能形成滑坡的地段,必须采取可靠的预防措施,防止产生滑坡。对具有发展趋势并威胁建筑物安全使用的滑坡,应及早整治,防止滑坡继续发展。
第6.4.2条

必须根据工程地质、水文地质条件以及施工影响等因素,认真分析滑坡可能发生或发展的主要原因,可采取下列防治滑坡的处理措施:



1 .排水:应设置排水沟以防止地面水浸入滑坡地段,必要时尚应采取防渗措施。在地下水影响较大的情况下,应根据地质条件,设置地下排水工程;



2.
支挡:根据滑坡推力的大小、方向及作用点,可选用重力式抗滑挡墙、阻滑桩及其他抗滑结构。抗滑挡墙的基底及阻滑桩的桩端应埋置于滑动面以下的稳定土(岩)层中。必要时,应验算墙顶以上的土(岩)体从墙顶滑出的可能性;



3. 卸载:在保证卸载区上方及两侧岩土稳定的情况下,可在滑体主动区卸载,但不得在滑体被动区卸载;



4.反压:在滑体的阻滑区段增加竖向荷载以提高滑体的阻滑安全系数。


(四)
土质边坡防治:

第6.6.1条

边坡设计应符合下列原则:


1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。

2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。
3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。
4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。
5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土地区,应选择炉渣、碎石、粗砂等非冻胀性填料。
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:07:43 | 显示全部楼层
二、建筑工程
(一)场地的评估和选择
1.
原址重建的场地再评估
地震的发生地质构造发生了变化,需要对原建筑场地再由地质部门做出鉴定和稳定性的评估。
2.
新建居住区的选址场地评估
3.
场地设计原则:

《抗震规范》
第3.3.1条 选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料、对抗震有利、不利和危险地段作出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施;不应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑。
第3.3.4
地基和基础设计应符合下列要求:

 1
同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上;

 2
同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;

3
地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应的措施。

第4.1.9 场地岩土工程勘察,应根据实际需要划分对建筑有利、不利和危险的地段,提供建筑的场地类别和岩土地震稳定性(如滑坡、崩塌、液化和震陷特性等)评价,对需要采用时程分析法补充计算的建筑,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数。

(二)结构布置和选型
1.
抗震规范3.5.2条:
结构体系应符合下列各项要求:
  1 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
  2 应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。
  3 应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
  4 对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。

2.
抗震规范3.4.1条: 建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。

3.
抗震规范3.7.1条:
非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。
   3.7.2
非结构构件的抗震设计,应由相关专业人员分别负责进行。

  3.7.3 附着于楼、屋面结构上的非结构构件,应与主体结构有可靠的连接或锚固,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。
   3.7.4
围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。

   3.7.5
幕墙、装饰贴面与主体结构应有可靠连接,避免地震时脱落伤人。非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。

(三)建筑材料
1、优先选用节能、减排、环保的建筑材料
2、抗震规范(强制条文
3.9.2
结构材料性能指标,应符合下列最低要求:

砌体结构材料应符合下列规定:
  1)烧结普通粘土砖和烧结多孔粘土砖的强度等级不应低于
MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;

  2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等 级不应低于M7.5。
混凝土结构材料应符合下列规定:
  1)混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20;
  2)抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

钢结构的钢材应符合下列规定:

   1)钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;
   2)钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;
   3)钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

(四)、底部框架-抗震墙房屋
 7.1.8
底部框架-抗震墙房屋的结构布置,应符合下列要求:(强制条文)

  1.上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙应对齐或基本对齐。
4.
房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置或基本均匀对称布置。6、7度且总层数不超过五层的底层框架-抗震墙房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力;其余情况应采用钢筋混凝土抗震墙。

5.

底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。

6.
底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。

7.
底部框架-抗震墙房屋的抗震墙应设置条形基础、筏式基础或桩基

(三)
重视非结构构件的抗震措施1.
抗震规范13.1.1条:非结构构件包括持久性的建筑非结构构件和支承于建筑结构的附属机电设备。
2.
抗震规范13.1.2条:非结构构件应根据所属建筑的抗震设防类别和非结构地震破坏的后果及其对整个建筑结构影响的范围,采取不同的抗震措施;当相关专门标准有具体要求时,尚应采用不同的功能系数、类别系数等进行抗震计算。
3.
抗震规范13.1.3条:当计算和抗震措施要求不同的两个非结构构件连接在一起时,应按较高的要求进行抗震设计。非结构构件连接损坏时,应不致引起与之相连接的有较高要求的非结构构件失效。

(四)
提高传统风格建筑的抗震性能
建筑风格应与当地风景协调,本地区是著名的风景区,且有悠久的文化和历史。尊重千年历史中优秀元素并加以传承,给予现代化和创新内涵。在为当地百姓提供居住条件的同时注重保护和发展旅游产业。
提倡原有的风格,也不是要返回刀耕火种时代,而是保存地方元素和风貌下,内部功能实现现代化,创造适宜的生产、生活条件,作到天人和一。
1.保护传统的羌族风格建筑,新建羌汉合璧的现代建筑设计,保留和弘扬羌族建筑特点,保护自然生态环境景观。
2、在尊重传统建筑风格的前提下,建筑承重材料应采用具有一定强度等级的建筑石材、砌筑砂浆等,以提高传统建筑的抗震性能。
3、对村庄新建房屋进行具体的技术指导,建筑石材应采用砂浆砌筑,石材及砂浆强度、砌筑构造等应符合国家现行砌体规范。
4、采取节能减排措施,采用新型环保材料,重视无障碍设计,降低建造成本。
5、配合政府救助政策的同时,推荐合适的山区建筑特点的标准设计图集进行技术性引导。
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:08:47 | 显示全部楼层
(三)
住宅建筑设计
1.《民用建筑设计通则》(简称通则)
2.1.4
相邻基地边界线的建筑与空地

三、除城市规划确定的永久性空地外,紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、门窗、阳台、挑檐、废气排出口及排泄雨水。
2.2.1
不允许突入道路红线的建筑突出物

一、建筑物的台阶、平台、窗井。
一、
地下建筑及建筑基础。

二、
除基地内连接城市管线以外的其他地下管线。

2《通则》4.4.4条: 楼地面
四、存放食品、食料或药物等房间,其存放物有可能与地面直接接触者,严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料。

3.《通则》4.2.1
楼梯

二、供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为 0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。
四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。楼段净高不应小于2.20m。
有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施。
4.《通则》4.2.4
栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;
四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。
(四)
《商店建筑设计规范》JGJ 48一88
3.1.6
营业部分的公用楼梯、坡道应符合下列规定:

一、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0. 16m,踏步宽度不应小于0.28m;
二、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m;
3.1.11
设系统空调或采暖的商店营业厅的建筑构造应符合下列规定:

四、营业厅与空气处理室之间的隔墙应为防火兼隔音构造,并不得直接开门相通。
3.2.10
联营商场内连续排列店铺设计应符合下列规定:

二、饮食店的灶台不宜面向公共通道,并应有良好排烟通风设施;
四、各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定,并不得任意添加设计规定以外的超载物。
3.3.3
食品类商店仓储部分尚应符合下列规定:

一、根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响,应分设库房或在库内采取有效隔离措施;
二、各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗的面层,并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。
(五)
中小学校建筑设计

1
《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99一862.1.1条 学校校址选择应符合下列规定:三、学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时,必须采取有效的隔声措施。五、校区内不得有架空高压输电线穿过。

2.规范3.3.7条: 化学实验室的设计应符合下列规定:
四、实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴。
3.规范5.3.2条: 教学用房窗的设计应符合下列规定:
二、教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面2000mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全。
五、二层以上的教学楼向外开启的窗,应考虑擦玻璃方便与安全措施。
4.规范6.3.5条: 室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。
楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。
(十)、重视建筑设备设计
1.
利用自然条件解决好给水问题,筛选合适的水源,利用各种手段进行简易的消毒以达到生活饮用水卫生标准。在给水输送时,合理利用当地的地势条件设置水池、水箱,以节约能源。输送管道应合理选材、合理布置,水箱、水池应设置自动或定时消毒设施,以防止水质二次污染。选用节水型卫生洁具和水嘴。

2.
污废水集中收集,集中设置化粪池、小型污水处理设备等来处理生活污水,结合当地情况妥善考虑处理后污水的排放,防止造成生活环境的污染,同时可利用污水处理所产生的沼气解决部分能源问题。

3.
临建及新建建筑参照“夏热冬冷”地区相关节能设计标准,做好建筑围护结构的保温节能。采用通风隔热屋顶构造、合理设置门窗等技术手段,充分利用自然通风的效果来改善居住条件,加强室内空气流动,以达到降温、卫生的作用,必要时可设置机械通风。

4.
充分利用太阳能资源,安装简易或成品太阳能热水器,解决生活热水问题。

5.
建筑设备管线应综合设计,相对集中,布置合理紧凑,便于安装、检修、管理。
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:12:24 | 显示全部楼层
小资料:
川北地区龙门山北川 映秀地区处于青藏板块龙门山构造带边缘。
据统计此次地震最大烈度达11度,破坏特别严重的地区超过10万平方公里。
资料分析原因:
  一是印度板块向亚洲板块俯冲,造成青藏高原快速隆升导致地震。高原物质向东缓慢流动,在高原东缘沿龙门山构造带向东挤压,遇到四川盆地之下刚性地块的顽强阻挡,造成构造应力能量的长期积累,最终在龙门山北川 映秀地区突然释放。
  二是逆冲、右旋、挤压型断层地震。第一,发震构造是龙门山构造带中央断裂带,在挤压应力作用下,由南西向北东逆冲运动。第二,这次地震属于单向破裂地震,由南西向北东迁移,致使余震向北东方向扩张。第三,挤压型逆冲断层地震在主震之后,应力传播和释放过程比较缓慢,可能导致余震强度较大,持续时间较长。
三是浅源地震。四川特大地震发生在地壳脆 韧性转换带,震源深度为10千米 20千米,持续时间较长,因此破坏性巨大。
里氏震级
在距震中100km处,用伍德-安德生(Wood-Anderson)地震仪所测定的水平最大地震震动位移振幅(以μm为单位)的常用对数两种。
抗震设防烈度
按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
地震震动参数
表示地震震动强度、频率特性和持续时间等基本特征的参数。如峰值加速度、峰值速度、峰值位移、反应谱、加速度时程等。
有利地段
坚硬土或开阔平坦密实均匀的中硬土,基岩面平坦等对工程抗震有利的地段。
不利地段
软弱土、液化土,突出的条状山咀,高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡,河岸和边坡的边缘,平面分布上成因、岩性和状态明显不均匀的土层(如故河道、断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷及半填半挖地基)等在地质、地形、地貌方面对工程抗震不利的地段。
危险地段
地震时可能发生滑坡、崩坍、地陷、地裂、泥石流,发震断裂带上可能发生地表错位等对工程抗震危险的地段。
抗震设计
对地震区的工程结构进行的一种专业设计。一般包括抗震概念设计、结构抗震计算和抗震构造措施三个方面。
建筑抗震概念设计
根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程。
二阶段设计
建筑结构在多遇地震作用下应进行抗震承载能力验算和在罕遇地震作用下应进行薄弱部位弹塑性变形验算的抗震设计要求。
抗震措施
除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。
抗震构造措施
根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1都市币 +5 收起 理由
匠人含笑 + 5 高水帖子,经典资料!

查看全部评分

发表于 2008-5-28 18:07:24 | 显示全部楼层

欺世盗名之辈

非常好的资料,但据我所知,该研究出自中国著名的规划院。不知贵网站作何解释?
 楼主| 发表于 2008-5-28 19:08:48 | 显示全部楼层
原帖由 nidaye 于 2008-5-28 18:07 发表
非常好的资料,但据我所知,该研究出自中国著名的规划院。不知贵网站作何解释?


是出自著名的规划院,不是此站原创,发出来也是为了征集网友大家意见,并没有其它意图,再说该研究目前也正在讨论中,发在论坛,有何不妥?
发表于 2009-4-15 13:14:39 | 显示全部楼层

相当好的资料,下载收藏!
建议楼主制作压缩包,便于下载!
发表于 2009-7-26 15:48:21 | 显示全部楼层
不错的帖子,感谢楼主慷慨奉献
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|都市世界-城市规划与交通网 ( 京ICP备12048982号

GMT+8, 2021-3-7 14:30 , Processed in 2.374200 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2